APC-USV Plugin Ausgaben nach Firmware-Update(APC OS AOS, v7.0.4) nicht vollständig

Das Problem ist recht einfach.
Der Inhalt der OID “.1.3.6.1.2.1.1.2.0” entspricht nicht mehr dem was CMK erwartet für die APC Checks.
Hier wird der Wert “.1.3.6.1.4.1.318.1.3” als Start erwartet. Bei deiner Karte kommt aber nur der Teil bis 318 zurück.
Hier wird nix anderes übrig bleiben wie der bestehenden APC Symmetra Checks anzupassen.
Oder besser gesagt erstmal testen ob diese nur mit der Anpassung der Scan OID immer noch richtig arbeiten.