Hallo zusammen,
ein kleines Update aus der Entwicklung:
Danke schonmal an alle, die ihre Walks veröffentlicht haben und vor allem ein Support Ticket eröffnet haben. Tatsächlich hat sich der Wert der OID, den wir zur Identifikation genommen haben mit der v7 Firmware verändert.
Darüber hinaus gab es aber einige Fälle, zum Beispiel vom Kunden von @aeckstein, bei denen der v7 Walk auch auf einen Kommunikationsfehler hingewiesen hat. Genauer der “upsCommStatus” Eintrag mit der OID “1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.8.1” lieferte “2” (nach MIB: The status of agent’s communication with UPS. Enumeration: ‘ok’: 1, ‘noComm’: 2.)
In dem Fall haben alle von uns abgefragten Einträge gefehlt, da können wir von Checkmk Seite leider nichts machen und da wäre es sicher gut den APC Support zu kontaktieren.
Wir veröffentlichen bald einen Patch, der die v7 SNMP Daten identifiziert und den “noComm” Status im monitoring anzeigt. Damit ist es dann transparent, was passiert.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Edit: Mit Werk #17498 wird der fix veröffentlicht.
Liebe Grüße
Moritz