Bei meiner Installation von check_mk wird meine USV (APC Smart UPS SC 1500) nicht korrekt, sondern das ein Modell der Symmetrareihe. Ich habe sowohl die Raw Edition als auch die Free Edition, die gerade von mir genutzt wird, getestet. Bei beiden Installationen trat der selbe Fehler auf. Daher gehe ich davon aus, das der falsche Powernet MIB benutzt wird.
Hier wird etwas falsch abgefragt und eine andere USV erkannt als verbunden ist, deswegen die Sevice doc im BIld. Im Management der USV wird alles korrekt erkannt und man sieht, dass es eine SC1500 ist und der Self Test erfolgreich ist
Das passt schon was da erkannt wird. Alle Standard APC USVs werden mit dem Check âapc_symmetraâ abgefragt.
Wird auĂer dem âSelf Testâ Check noch was angemeckert oder sind die anderen Services âgrĂźnâ?
Weiteren Aufschluss wo das Problem liegen kann wĂźrde ein âcmk --debug -vvn hostnameâ auf der Commandline bringen.
Alle anderen Services sind grĂźn. Ich verstehe nur nicht, warum die USV mit dem Check âapc_symmetraâ abgefragt wird, da das so wie ich es interpretiere nur fĂźr die Symmetra Serie von APC gedacht sein Sollte. Wie dem auch sei⌠Hier die ausgabe fĂźr cmk --debug -vvn"
Checkmk version 2.0.0p9
Try license usage history update.
Trying to acquire lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/next_run
Got lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/next_run
Trying to acquire lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/history.json
Got lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/history.json
Next run time has not been reached yet. Abort.
Releasing lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/history.json
Released lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/history.json
Releasing lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/next_run
Released lock on /omd/sites/monitoring/var/check_mk/license_usage/next_run
Loading autochecks from /omd/sites/monitoring/var/check_mk/autochecks/APC_SC1500.mk
FETCHING DATA
Source: SourceType.HOST/FetcherType.SNMP
[cpu_tracking] Start [7fbbfa158ac0]
[SNMPFetcher] Fetch with cache settings: SNMPFileCache(base_path=PosixPath(â/omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp/APC_SC1500â), max_age=MaxAge(checking=0, discovery=120, inventory=120), disabled=False, use_outdated=False, simulation=False)
Not using cache (Too old. Age is 7 sec, allowed is 0 sec)
[SNMPFetcher] Execute data source
No persisted sections loaded
SNMP scan:
Getting OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.1.1.0 on APC_SC1500
=> [bâPowerChute Business Editionâ] OCTETSTR
bâPowerChute Business Editionâ
Getting OID .1.3.6.1.2.1.1.2.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.1.2.0 on APC_SC1500
=> [bâ.1.3.6.1.4.1.318.1.3.33.1â] OBJECTID
bâ.1.3.6.1.4.1.318.1.3.33.1â
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0: âPowerChute Business Editionâ
SNMP scan found snmp_uptime
Trying to acquire lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/APC_SC1500.192.168.0.11
Got lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/APC_SC1500.192.168.0.11
Releasing lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/APC_SC1500.192.168.0.11
Released lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/APC_SC1500.192.168.0.11
apc_inrow_system_events: Fetching data (SNMP walk cache is enabled: Use any locally cached information)
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.1.2.1.3â on APC_SC1500
Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.3.1.2.1.3 on APC_SC1500
=> [None] NOSUCHOBJECT
apc_symmetra_input: Fetching data (SNMP walk cache is enabled: Use any locally cached information)
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1â on APC_SC1500
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0 => [bâ234â] âGAUGEâ
apc_symmetra_output: Fetching data (SNMP walk cache is enabled: Use any locally cached information)
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1â on APC_SC1500
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 => [bâ234â] âGAUGEâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4â on APC_SC1500
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0 => [bâUnavailableâ] âOCTETSTRâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3â on APC_SC1500
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 => [bâ6â] âGAUGEâ
apc_symmetra_test: Fetching data (SNMP walk cache is enabled: Use any locally cached information)
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3â on APC_SC1500
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.3.0 => [bâ1â] âINTEGERâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.4â on APC_SC1500
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.4.0 => [bâ9/5/21â] âOCTETSTRâ
snmp_info: Fetching data (SNMP walk cache is enabled: Use any locally cached information)
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.2.1.1.1â on APC_SC1500
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 => [bâPowerChute Business Editionâ] âOCTETSTRâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.2.1.1.4â on APC_SC1500
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 => [bââ] âOCTETSTRâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.2.1.1.5â on APC_SC1500
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 => [bâPowerChute UPSâ] âOCTETSTRâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.2.1.1.6â on APC_SC1500
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 => [bââ] âOCTETSTRâ
snmp_uptime: Fetching data (SNMP walk cache is enabled: Use any locally cached information)
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.2.1.1.3â on APC_SC1500
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 => [bâ7065657â] âTICKSâ
Executing BULKWALK of â.1.3.6.1.2.1.25.1.1â on APC_SC1500
Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.25.1.1 on APC_SC1500
=> [None] NOSUCHOBJECT
Write data to cache file /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp/checking/APC_SC1500
Trying to acquire lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp/checking/APC_SC1500
Got lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp/checking/APC_SC1500
Releasing lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp/checking/APC_SC1500
Released lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/snmp/checking/APC_SC1500
[cpu_tracking] Stop [7fbbfa158ac0 - Snapshot(process=posix.times_result(user=0.06000000000000005, system=0.0, children_user=0.0, children_system=0.0, elapsed=0.10000000149011612))]
Source: SourceType.HOST/FetcherType.PIGGYBACK
[cpu_tracking] Start [7fbbfa158fd0]
No piggyback files for âAPC_SC1500â. Skip processing.
No piggyback files for â192.168.0.11â. Skip processing.
[PiggybackFetcher] Fetch with cache settings: NoCache(base_path=PosixPath(â/omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/data_source_cache/piggyback/APC_SC1500â), max_age=MaxAge(checking=0, discovery=120, inventory=120), disabled=False, use_outdated=False, simulation=False)
[PiggybackFetcher] Execute data source
[cpu_tracking] Stop [7fbbfa158fd0 - Snapshot(process=posix.times_result(user=0.0, system=0.0, children_user=0.0, children_system=0.0, elapsed=0.0))]
[cpu_tracking] Start [7fbbfa158ac0]
PARSE FETCHER RESULTS
Source: SourceType.HOST/FetcherType.SNMP
No persisted sections loaded
â Add sections: [âapc_inrow_system_eventsâ, âapc_symmetra_inputâ, âapc_symmetra_outputâ, âapc_symmetra_testâ, âsnmp_infoâ, âsnmp_uptimeâ]
Source: SourceType.HOST/FetcherType.PIGGYBACK
No persisted sections loaded
â Add sections: []
Received no piggyback data
Loading item states
Trying to acquire lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/counters/APC_SC1500
Got lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/counters/APC_SC1500
Releasing lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/counters/APC_SC1500
Released lock on /omd/sites/monitoring/tmp/check_mk/counters/APC_SC1500
Phase Input Voltage: 234.0 V
Phase Output Voltage: 234.0 V, Load: 6.0%
SNMP Info PowerChute Business Edition, PowerChute UPS, ,
Self Test Date of last self test is unknown
System events No service events
Uptime Up since Sep 14 2021 18:08:55, Uptime: 19 hours 37 minutes
No piggyback files for âAPC_SC1500â. Skip processing.
No piggyback files for â192.168.0.11â. Skip processing.
[cpu_tracking] Stop [7fbbfa158ac0 - Snapshot(process=posix.times_result(user=0.0, system=0.0, children_user=0.0, children_system=0.0, elapsed=0.010000001639127731))]
[snmp] Success, execution time 0.1 sec | execution_time=0.110 user_time=0.060 system_time=0.000 children_user_time=0.000 children_system_time=0.000 cmk_time_snmp=0.040 cmk_time_agent=0.000
Ich melde mich nochmal kurz. Habe gerade mithilfe des iReasoning MIB Browsers und dem PowerNet MIB v4.3.6 ßber SNMP eine Abfrage getätigt. In der Ausgabe werden die richtigen Werte angzeigt. Ich vermute Check_mk verwendet eine andere MIB Version oder Bulkwalk.
MIBs sind CheckMK vollkommen egal
Es gibt hier nur ein einziges Problem und dieses liegt im unsauber programmierten Check fĂźr den letzten Test Zeitpunkt der USV.
In deinem Debug Output ist zu sehen, dass die Daten ordnungsgemäà abgeholt werden.
Status 1 bedeutet hier alles OK und das Datum nennt den 5.9.2021 als Zeitpunkt.
Dies sieht alles ok aus nur erwartet der Check fĂźr den Datumsstring einfach entweder 8 oder 10 Zeichen länge. Also in deinem Fall einen Wert von â09/05/21â oder â09/05/2021â was beides hier nicht ist.
Damit Bug im Check âapc_symmetra_testâ.
This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed. Contact an admin if you think this should be re-opened.