Nach deinem screenshot würde ich mal vermuten das ist ein Nexus 7000. In CMK 2.1 gibtes noch einen Cisco Temperatur check. Die Scanfunctionerwartet, dass
- in der sysDescr irgedetwas mit “Cisco” drin steht (vermute mal das ist so)
- die OID
.1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1
oder.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3
Daten liefert.
Der Check Selber mutzt dann noch
- .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 (Sensor descritpion)
- .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 und .7 (Alternate Sensor description/admin status)
Heisst du kannst mit snmpwalk prüfen ob der Switch da etwas sinvolles liefert.
Fan und Power nutzen grundsätzlich die gleichen OIDs. Hier kommt he nach Check noch die
- .1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.1.2.1 (cisco_fru_power)
- .1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.4.1.1 (cisco_fan_tray)
dazu.
cheers
Thomas