Dell 10G switch Alert ueber Fans

das sind zwei verschiedene Checks. Bei den FANs ist der Name eindeutig, bei den PSUs nicht. Der PSU Check berücksictigt nicht den PSU Index. Hier ist die Herausforderung bei CMK…

.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.1.11 11
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.1.12 12
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.1.21 21
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.1.22 22
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.2.11 S4048-ON PSU 1
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.2.12 S4048-ON PSU 2
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.2.21 S4048-ON PSU 1
.1.3.6.1.4.1.674.10895.3000.1.2.110.7.2.1.2.22 S4048-ON PSU 2

Bei den FANs sind das je Tray 2 FANs

Unit Bay TrayStatus _Fan1_ Speed _Fan2_ Speed

macht bei 3 FAN Trays und 2 Switches 322=12 Fans, soweit OK.

Zu den PSUs hast du eine Info in welcher Einheit die Power angabe ist (W)?

-- Power Supplies --
Unit Bay Status Type FanStatus FanSpeed _Power_ AvgPower AvgPowerStartTime
-------------------------------------------------------------------------------------
0 1 up AC up 6928 _50_ 51 06/14/2020-09:59
1 2 up AC up 6928 _39_ 39 06/14/2020-09:59