Dell 10G switch Alert ueber Fans

Hi @thl-cmk

Danke Dir vielmals dass Du Dich damit auseinandersetzt!
Der Check findet zwei Netzteile:

Wie gesagt, das ist ein “gestackter” switch. Der CLI output den ich im initialen Post
gepastet habe existiert eigentlich zwei mal. Der “zweite Teil” beginnt dann mit -- Unit 2 -- und
Unit Type: Standby Unit. Hier ist der output des “zweiten Teils” des stacks:

-- Unit 2 --
Unit Type : Standby Unit
Status : online
Next Boot : online
Required Type : S4048-ON - 54-port TE/FG (SK-ON)
Current Type : S4048-ON - 54-port TE/FG (SK-ON)
Master priority : 1
Hardware Rev : 2.0
Num Ports : 72
Up Time : 2 yr, 41 wk, 1 day, 3 hr, 54 min
Dell EMC Networking OS Version : 9.13(0.1)
Jumbo Capable : yes
POE Capable : no
FIPS Mode : disabled
Boot Flash : 3.21.2.9
Boot Selector : 3.21.0.0-5
Memory Size : 3201302528 bytes
Temperature : 32C
Voltage : ok
Serial Number : NA
Part Number : 0FRV58 Rev A03
Vendor Id : DL
Date Code : 22092018
Country Code : CN
Piece Part ID : CN-0FRV58-28298-89M-0640
PPID Revision : A03
Service Tag : - REDACTED -
Expr Svc Code : - REDACTED -
Auto Reboot : enabled
Burned In MAC : 4c:d9:8f:e7:e2:88
No Of MACs : 3

-- Power Supplies --
Unit Bay Status Type FanStatus FanSpeed Power AvgPower AvgPowerStartTime
-------------------------------------------------------------------------------------
0 1 up AC up 6928 50 51 06/14/2020-09:59
1 2 up AC up 6928 39 39 06/14/2020-09:59

-- Fan Status --
Unit Bay TrayStatus Fan1 Speed Fan2 Speed
------------------------------------------------------------------------------------
2 1 up up 6971 up 7021
2 2 up up 7021 up 7021
2 3 up up 7021 up 6971

Wenn ich darueber nachdenke waehrend ich das schreibe, und in Anbetracht der Tatsache dass eben nur zwei und nicht vier Netzteile gefunden werden, sollte der check dann nicht nur sechs Luefter in Erwaegung ziehen und diese checken?

Das schliesst natuerlich nicht aus, dass man das eigentlich ueber den SNMPwalk nicht wirklich erkennen kann und dieser “Fehler” genau deswegen entsteht.

Ich finde zwar im walk ein-zwei Referenzen zu Stack und Unit 1 oder Unit 2 aber nichts wirklich womit man unterscheiden kann, welches “Unit” gerade aktiv ist…

Thomas