Hallo zusammen,
ich erstelle gerade Regeln in der Event Console (Enterprise 1.6.0p25). Ich stehe vor dem Problem, dass ein Gerät Traps in einer Meldung versendet. Wie kann ich den Status der einzelnen Zustände (Fan-Alarm und Door-alarm) auswerten bzw. wie müssen die Regeln “gebaut” werden.
Löst einen “Door-Alarm” aus:
1.3.6.1.2.1.1.3.0: 2233167350, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.2.0: 3, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.3.0: 2, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.6.0: 37, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.4.0: 1633012031, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.8.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.9.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.10.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.11.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.12.0: Main-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.13.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.14.0: -48V-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.15.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.16.0: OP-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.17.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.18.0: DDP-Alarm, **1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.19.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.20.0: Fan-Alarm**, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.21.0: 0, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.22.0: Door-alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.23.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.24.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.25.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.26.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.2.10.1.0: 78684
hebt den Alarm auf:
1.3.6.1.2.1.1.3.0: 2233168657, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.2.0: 3, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.3.0: 2, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.6.0: 37, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.4.0: 1633012044, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.8.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.9.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.10.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.11.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.12.0: Main-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.13.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.14.0: -48V-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.15.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.16.0: OP-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.17.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.18.0: DDP-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.19.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.20.0: Fan-Alarm, **1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.21.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.22.0: Door-alarm**, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.23.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.24.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.25.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.26.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.2.10.1.0: 78686
Löst einen “Fan-Alarm” aus:
1.3.6.1.2.1.1.3.0: 2233173045, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.2.0: 3, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.3.0: 2, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.6.0: 37, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.4.0: 1633012088, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.8.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.9.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.10.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.11.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.12.0: Main-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.13.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.14.0: -48V-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.15.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.16.0: OP-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.17.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.18.0: DDP-Alarm, **1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.19.0: 0, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.20.0: Fan-Alarm**, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.21.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.22.0: Door-alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.23.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.24.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.25.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.26.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.2.10.1.0: 78688
hebt den Alarm auf:
1.3.6.1.2.1.1.3.0: 2233174865, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.2.0: 3, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.3.0: 2, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.6.0: 37, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.4.0: 1633012106, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.8.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.9.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.10.0: Not supported, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.11.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.12.0: Main-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.13.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.14.0: -48V-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.15.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.16.0: OP-Alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.17.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.18.0: DDP-Alarm, **1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.19.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.20.0: Fan-Alarm**, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.21.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.22.0: Door-alarm, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.23.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.24.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.25.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.26.0: unused, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.2.10.1.0: 78690
Hier nochmal die jeweiligen Zustände:
0 = Alarm
1 = Alarm aufgehoben
1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.21.0: 0, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.22.0: Door-alarm
1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.21.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.22.0: Door-alarm
1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.19.0: 0, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.20.0: Fan-Alarm
1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.19.0: 1, 1.3.6.1.4.1.231.7.1.2.2.1.1.7.2.20.0: Fan-Alarm
Aktuell bekomme ich es nur hin, dass ein Zustand “überwacht” wird, die 1. Regel.
Für einen Denkanstoss wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Oliver