Hi,
wir haben einen Kunden der zwei neue USVs in sein Monitoring aufnehmen möchte.
Eines davon ließ sich problemlos einbinden, das andere nicht.
Es handelt sich um diese Geräte:
Name: CS141MINI
Version: CS141-SNMP V1.92.90 200520|
Lizenz: Pro Edition
Hersteller: KESS
USV Modell: KESS UPS-92RT-2000
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten ist, dass eines davon zusätzlich zur USV noch einen Sensor angeschlossen hat. Das Gerät mit dem Sensor ist jenes, das nicht die korrekte Anzeige im CheckMK liefert:
Dort bekomme nur die Standard-CheckMK-Services und von SNMP nur die SNMP Info.
Die ersten Zeilen des SNMP-Walks sehen bei beiden so aus:
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "The Cs141 SNMP Agent"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.2.1.33
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (50915) 0:08:29.15
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "<Email des Kunden>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "USV1"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Serverraum"
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (3) 0:00:00.03
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
Diese fünf Zeilen gibt es beim “Sensor-Gerät” zusätzlich:
iso.3.6.1.2.1.33.1.12.1.1.0 = INTEGER: 229
iso.3.6.1.2.1.33.1.12.1.2.0 = STRING: "Channel 1"
iso.3.6.1.2.1.33.1.12.1.3.0 = Hex-STRING: C2 B0 43
iso.3.6.1.2.1.33.1.12.1.4.0 = INTEGER: 50
iso.3.6.1.2.1.33.1.12.1.5.0 = INTEGER: 900
iso.3.6.1.2.1.33.1.12.1.7.0 = INTEGER: 50
Können diese dazu führen, dass CheckMK den ganzen Walk nicht auswerten kann?
Was kann ich dagegen tun?
LG,
Roland.