Zyklische Wartungszeiten sind seit der Zeitumstellung nicht mehr korrekt

Hallo. Seit der Zeitumstellung werden die zyklischen Wartungszeiten nicht mehr korrekt generiert. Wenn ich z.B. einstelle, dass ein Host ab 16 Uhr eine Stunde ein wiederkehrendes Wartungsfenster hat, wird die Scheduled Downtime von 15 bis 16 Uhr gesetzt. Ist das auch schon jemanden aufgefallen und gibt es hierfür eine Lösung?

Checkmk Pro 2.4.0p39 auf einem Debian 13

Klingt als wäre in Werk #22241: Recurring downtimes started at the wrong time or on the wrong day was schief gegangen - am besten machst du direkt ein Ticket dazu auf :slight_smile:

Ah okay. Ich habe gerade nochmal etwas probiert. Wenn ich eine recurring downtime für einen Host neu anlege dann wird diese auch korrekt generiert, kopiere ich eine vorhandene und passe diese an, wird sie nicht korrekt generiert.

Die Lösung für uns wäre jetzt die Downtimes neu zu erstellen, obwohl es ja laut dem Werk nicht nötig ist.

Die Downtimes die über das Kommando erstellt wurden haben die korrekte Zeit, obwohl das ja eigentlich nicht so sein sollte.

Sobald ich mich am Support Portal anmelden kann, werde ich ein Ticket dafür erstellen.

Ein anderer Kunde hat schon ein Ticket aufgemacht.
Sollte demnächst behoben sein. Problem gibt’s nur auf Debian+SLES :slight_smile:

vielen Dank für die Rückmeldung

Dass jetzt immer die Zeitzone der Zentrale verwendet wird, wenn Recurring Downtimes per Regel konfiguriert werden, halte ich für etwas ungeschickt.

Bislang waren solche Zeiten (auch in den Time Periods) lokale Zeiten, egal in welcher Zeitzone die Instanz lief.

Wäre es nicht besser, das vom Computer umrechnen zu lassen, anstatt das jetzt im Kopf machen zu müssen?

Und der Hinweis auf das Kommando zählt nicht, denn die regelbasierte Konfiguration hat hier natürlich Vorteile. Weil sie z.B. auch für Hosts greift, die erst später hinzukommen. Da hilft ein Kommando nicht.