Neue USV will keine Services finden

Hallo,
Ich habe das Problem mit einer neuen USV, dass ich keinerlei Services in der Discovery bekomme. Nur die SNMP-Standards (Info, Interface…).
Ich bin gerade am Verzweifeln, sogar die ups_generic.include habe ich schon angeschaut. Da ist die verwendete OID eigentlich enthalten. Die MIBs habe ich auch abgelegt.

Langsam verzweifle ich.

Hat noch jemand einen Hinweis für mich?

Sebastian

Hi Sebastian,

es wäre schon wichtig zu wissen um was für eine USV es sich handelt und ob es schon plugins dafür gibt. Falls nicht, kann man anhand des Bulkwalks diese checks noch hinzufügen.

Viele Grüße, Christian

Hi Christian,
Es handelt sich um eine Roton USV. Das Innenleben ist Delta Electronic, Dazu noch ein BACS CS141 Series USV-Management System. Es sind also im Endeffekt zwei Hosts.

Der OID-Scan hat mir folgendes geliefert:
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: Start Scan
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident manufacturer|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident model|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident ups software version|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident agent software version|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.4.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident name|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.5.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident attached devices|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.6.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery status|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups seconds on battery|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups estimated minutes remaining|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups estimated charge remaining|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups batterymandatory|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery temperature|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input|ups input line bads|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.1.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input|ups input num lines|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.2.0
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input line index|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .1 1
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .2 2
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .3 3
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input frequency|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .1 500
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .2 500
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .3 500
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .1 2355
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .2 2340
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: .3 2343
7/28/2021 10:45:51 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups inputmandatory|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 100
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 100
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 90
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input true power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output|ups output source|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.1.0
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output|ups output frequency|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.2.0
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output|ups output num lines|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.3.0
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output line index|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 1
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 2
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 3
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 2289
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 2289
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 2292
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups outputmandatory|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 133
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 153
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 97
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 2500
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 3000
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 1800
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output percent load|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 22
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 25
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 16
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass|ups bypass frequency|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.1.0
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass|ups bypass num lines|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.2.0
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass line index|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 1
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 2
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 3
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 2360
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 2336
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 2344
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypassmandatory|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm|ups alarms present|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm: #[1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1]|ups alarm id|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .1 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .2 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .3 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .4 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .5 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .6 NULL
7/28/2021 10:45:52 AM Oidscan: .7 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .8 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .9 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .10 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .11 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .12 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .13 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .14 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .15 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .16 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .17 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .18 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .19 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .20 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .21 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .22 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .23 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .24 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm: #[1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1]|ups alarm descr|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .1 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .2 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .3 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .4 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .5 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .6 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .7 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .8 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .9 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .10 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .11 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .12 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .13 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .14 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .15 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .16 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .17 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .18 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .19 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .20 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .21 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .22 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .23 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .24 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm: #[1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1]| ups alarm time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .1 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .2 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .3 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .4 NULL
7/28/2021 10:45:53 AM Oidscan: .5 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .6 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .7 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .8 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .9 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .10 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .11 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .12 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .13 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .14 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .15 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .16 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .17 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .18 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .19 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .20 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .21 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .22 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .23 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: .24 NULL
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test| ups test spin lock|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.2.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test|ups test results summary|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.3.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test|ups test results detail|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.4.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test| ups test start time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.5.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test| ups test elapsed time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.6.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control|ups shutdown type|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.1.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control| ups shutdown after delay|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.2.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control| ups startup after delay|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.3.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control| ups reboot with duration|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.4.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control|ups auto restart|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.5.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config input voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.1.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config input freq|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.2.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config output voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.3.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config output freq|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.4.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config outputva|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.5.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config output power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.6.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config low batt time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.7.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config audible status|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.8.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config low voltage transfer point|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.9.0
7/28/2021 10:45:54 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config high voltage transfer point|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.10.0

Sebastian

Hi, versuch die System OID in die ups_generic.include einzufügen.
Die CS141 Adapter sollten generell unterstützt werden.
Bitte die ups_generic.include vor der Änderung nach local kopieren.

Hi Michael,
die ups_generic.include ist mir noch etwas suspekt. Ich kann sie nicht “schön” anzeigen und so erschließt sich mir der Aufbau noch nicht. Dazu kommt noch, dass ich darin die .1.3.6.1.2.1.33 sehe…

Sebastian

Hi Sebastian,

Die System OID bekommst Du fogendermaßen:

snmpwalk -v 2c -On -c <community> <IP Address> .1.3.6.1.2.1.1.2.0

Du bekommst dann so etwas zurück:

.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.2011.6.174.4.1.2.5

Entweder Du trägst die komplette OID in die Liste mit ein, oder Du fügst folgendes ein wenn Du mehr als nur ein Modell hast:

or oid(".1.3.6.1.2.1.1.2.0").startswith('.1.3.6.1.4.1.2011.6.174.4')

Bei uns sieht die Datei jetzt so aus:

def ups_generic_scan_function(oid):
    return oid(".1.3.6.1.2.1.1.2.0") in \
                  [ '.1.3.6.1.4.1.705.1.2',
                    '.1.3.6.1.4.1.476.1.42',
                    '.1.3.6.1.4.1.5491.6',
                    '.1.3.6.1.4.1.232.165.3',
                    '.1.3.6.1.4.1.705.1',
                    '.1.3.6.1.4.1.935',
                    '.1.3.6.1.4.1.818.1.100.1.2',
                    '.1.3.6.1.4.1.534.1',
                    '.1.3.6.1.2.1.33.2',
                    '.1.3.6.1.4.1.818.1.100.1.1',
                    '.1.3.6.1.4.1.705.1.2',
                    '.1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10',
                    '.1.3.6.1.4.1.5491.0',
                    '.1.3.6.1.4.1.5491.302', #Netman 204 UPS
                  ] \
            or oid(".1.3.6.1.2.1.1.2.0").startswith('.1.3.6.1.2.1.33') \
            or oid(".1.3.6.1.2.1.1.2.0").startswith('.1.3.6.1.4.1.2011.6.174.4') # Huawei UPS 2000 series (type A & G, all model variations included)

Es handelt sich zwar um Geräte die die Standard UPS MIB unterstützen, wegen der Scan Funktion in checkmk müssen allerdings alle Modelle aufgelistet werden, sonst wird nichts discovered.

Danke schön. Wir haben gestern das Update auf die 2.0 gemacht. Jetzt finde ich die include-Datei nicht mehr.
Den SNMPwalk habe ich gemacht und auch eine OID bekommen.

Beste Grüße, Sebastian

Hallo,

Das wurde jetzt in die Funktion ups_generic_scan_function(oid) in die Datei:

~/lib/check_mk/base/check_legacy_includes/ups_generic.py

ausgelagert.
Allerdings kann ich Dir gerade nicht sagen wo diese Datei dann in der local Struktur hinkopiert werden soll. Unterhalb ~/local/lib/check_mk/base gibt es das VZ check_legacy_includes nicht, aber Du könntest es ja mal versuchen anzulegen und die geänderte ups_generic.py dort ablegen.

Gruß

Michael

Okay, danke. Ich erinnere mich dunkel an den Updatetermin gestern. Muss mal suchen wo wir eine andere include abgelegt haben. Und sie muss ausführbar sein. Das habe ich mir gemerkt…

Sebastian

Moin, ich verstehe es nicht. Die ups_generic.py habe ich mir jetzt nach ~local/lib/python3/cmk/base/plugins/agent_based/utils geholt und angeschaut. Sieht für mich so aus, als müsste das érste OR greifen… Wo is mein Knoten im Kopf?

So, eben nochmal von der USV direkt die OID eingetragen, aber ebenfalls kein discovery eines Services.

Das mit dem kopieren der per Default vorhandenen Includes und Util Dateien ist nicht so einfach.
Der Ort mit “~local/lib/python3/cmk/base/plugins/agent_based/utils” ist schonmal ok für die geänderten Hilfsdateien.
Was dann aber auch zu machen ist, ist die entsprechenden Checks ebenfalls nach “~local/lib/python3/cmk/base/plugins/agent_based/” kopieren und dort die Imports anzupassen.
Das gleiche gilt auch für die Legacy Includes wenn man diese verändern will.
Es ist jeweils auch der ganze Import Kram zu ändern.

Das wäre eher eine Frage auch an @moritz ob es angedacht ist die Includes und auch Helperfiles irgendwie logisch zu strukturieren und erweiterbar zu machen. Zur Zeit ist dies auch bei Eigenentwicklungen nicht ganz einfach :slight_smile:

1 Like

Also dann doch in der originalen Datei ändern?

Mach das bitte nicht, da die beim nächsten Update überschrieben wird :wink:

:smiley: wollte grad schreiben - “kann man schon machen, muss aber zu jedem Update wiederholt werden”

Schick mal Das Ergebniss von Deinem snmpwalk. Und am besten das ganze Kommando um sicher zu sein.

Was dann aber auch zu machen ist, ist die entsprechenden Checks ebenfalls nach “~local/lib/python3/cmk/base/plugins/agent_based/” kopieren und dort die Imports anzupassen.

Das sollte eigentlich nicht nötig sein. Eine einzelne Datei im local/…/utils/ Verzeichnis sollte die geshippte ersetzen.

1 Like

@moritz es ging um diese Datei wo die im Local abzulegen wäre falls man diese anpassen mag.

Ist mir nicht bekannt das es hier eine Entsprechung im Local gibt aber du als Wissender kannst da bestimmt helfen :wink:

Vermuuuuutlich kann man das local Verzeichnis einfach anlegen, und es tut. Aber ich garantiere für nichts, und will damit auch nichts zu tun haben :smiley:

Edit: noch eine Hilfe zur Selbsthilfe: Wir nutzen zur “Verschattung” durch local Änderungen einfach die Python Namespace Packages. Wenn man darüber ewtwas weiß, kann man das relativ gut verstehen, wir haben eigene Automagie reduziert.

@moritz Wir benutzen bereits eine modifizierte ups_generic.include in 1.5 um nicht offiziell unterstützte USV zu überwachen. Obwohl diese USV die standard UPS MIB benutzen, ist das der einzige Weg diese in checkmk zu integrieren. Wenn Ihr das ab der 2.0 nur noch im offiziellen code unterstützt wäre das ganz klar ein Fehler in der Software der behoben werden muss. Ich mach Euch da gerne gleich ein offizielles Ticket dazu auf :wink:

Gruß

Michael

1 Like