[Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Hallo,

wir haben auf einem Windowsserver folgendes Problem:
check_mk meldet ohne Ende Fehler
WARN - [BASP Virtual Adapter] (up) MAC: 00:21:5e:53:6b:18, 1GBit/s, in: 4.36kB/s, in-errors: 17.11%WARN >= 10.0, out: 1.34kB/s
Wir finden aber aber weder auf dem Switch noch in den Logfiles des Windowsserver Meldungen die auf so massive Fehler hindeuten.
Warn >=10 habe ich erst mal konfiguriert damit nicht ständig Alarm gemeldet wird.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Thema löse. Ich gehe aktuell eher von einem Konfigurationsfehler aus da 10 % und mehr Fehler würde man kaum übersehen können.

Gruss und Dank
Ralf Prengel
Manager
Customer Care
Comline AG
Hauert 8
D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904
F +49 231 97575 257
M +49 151 10831 157
E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de
Vorstand Stephan Schilling
Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422

Das deckt sich mit http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512
Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster...
(und nur mit check_mk-winperf_if)

···

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de [mailto:checkmk-de-
bounces@lists.mathias-kettner.de] Im Auftrag von ralf.prengel@comline.de
Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 14:50
An: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Hallo,

wir haben auf einem Windowsserver folgendes Problem:
check_mk meldet ohne Ende Fehler
WARN - [BASP Virtual Adapter] (up) MAC: 00:21:5e:53:6b:18, 1GBit/s, in:
4.36kB/s, in-errors: 17.11%WARN >= 10.0, out: 1.34kB/s
Wir finden aber aber weder auf dem Switch noch in den Logfiles des
Windowsserver Meldungen die auf so massive Fehler hindeuten.
Warn >=10 habe ich erst mal konfiguriert damit nicht ständig Alarm gemeldet
wird.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Thema löse. Ich gehe aktuell
eher von einem Konfigurationsfehler aus da 10 % und mehr Fehler würde
man kaum übersehen können.

Gruss und Dank
Ralf Prengel
Manager
Customer Care
Comline AG
Hauert 8
D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904
F +49 231 97575 257
M +49 151 10831 157
E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de
Vorstand Stephan Schilling
Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE
124727422

_______________________________________________
checkmk-de mailing list
checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de

Das deckt sich mit http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512
Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster...
(und nur mit check_mk-winperf_if)

Danke.

Gruss
Ralf Prengel
Manager
Customer Care
Comline AG
Hauert 8
D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904
F +49 231 97575 257
M +49 151 10831 157
E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de
Vorstand Stephan Schilling
Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422

···

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schöke, Karsten [mailto:Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de]
Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:18
An: Prengel, Ralf; checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: AW: check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das Problem lässt sich relativ einfach erklären wo es her kommt.
Der Check winperf_if geht fälschlicher Weiße davon aus das Ihm unbekannte Pakete gleich fehlerhafte Pakete sind.

140 nic[18], # ifInDiscards

141 nic[20] + nic[22], # ifInErrors (Empfangene Pakete Fehler), + “Empfangene Paket unbekannt”

142 nic[-4], # ifOutOctets (Bytes gesendet)

Bei MS in der Doku heißt es auch nur “Verdächtig falls nicht nebensächlich” :slight_smile:

Der englische Original Name für den Counter “Received unknown protocol packet rate” beschreibt bisl besser um was es geht.

Besser wäre hier ein eigener Wert und nicht das ganze den richtigen Fehlern zuzurechnen.

Wenn man sagt ich möchte auf den Counter verzichten dann einfach das “+ nic[22]” entfernen und gut is.

Gruß

Andreas

···

Am 13. März 2014 07:43 schrieb ralf.prengel@comline.de:

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Schöke, Karsten [mailto:Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de]

Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:18

An: Prengel, Ralf; checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

Betreff: AW: check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das deckt sich mit http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512

Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster…

(und nur mit check_mk-winperf_if)

Danke.

Gruss
Ralf Prengel

Manager

Customer Care

Comline AG

Hauert 8

D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904

F +49 231 97575 257

M +49 151 10831 157

E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de

Vorstand Stephan Schilling

Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422


checkmk-de mailing list

checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de

Ok, ich hab ein Ticket bei mk aufgemacht….

···

Von: checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de
[mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de] Im Auftrag vonAndreas Döhler
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 11:43
An: Ralf Prengel
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das Problem lässt sich relativ einfach erklären wo es her kommt.

Der Check winperf_if geht fälschlicher Weiße davon aus das Ihm unbekannte Pakete gleich fehlerhafte Pakete sind.

140 nic[18], # ifInDiscards

141 nic[20] + nic[22], # ifInErrors (Empfangene Pakete Fehler), + “Empfangene Paket unbekannt”

142 nic[-4], # ifOutOctets (Bytes gesendet)

Bei MS in der Doku heißt es auch nur “Verdächtig falls nicht nebensächlich” :slight_smile:

Der englische Original Name für den Counter “Received unknown protocol packet rate” beschreibt
bisl besser um was es geht.

Besser wäre hier ein eigener Wert und nicht das ganze den richtigen Fehlern zuzurechnen.

Wenn man sagt ich möchte auf den Counter verzichten dann einfach das “+ nic[22]” entfernen und gut is.

Gruß

Andreas

Am 13. März 2014 07:43 schrieb ralf.prengel@comline.de:

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Schöke, Karsten [mailto:Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de]

Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:18

An: Prengel, Ralf; checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

Betreff: AW: check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das deckt sich mit
http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512

Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster…

(und nur mit check_mk-winperf_if)

Danke.

Gruss

Ralf Prengel

Manager

Customer Care

Comline AG

Hauert 8

D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904

F +49 231 97575 257

M +49 151 10831 157

E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de

Vorstand Stephan Schilling

Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422


checkmk-de mailing list

checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de

Danke Dir,
hatte schon eine Mail an die feedback Mail geschickt aber das dauert bisl länger bis es in Bearbeitung ist :slight_smile:

···

Am 13. März 2014 13:15 schrieb Schöke, Karsten Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de:

Ok, ich hab ein Ticket bei mk aufgemacht….

Von: checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de
[mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de] Im Auftrag vonAndreas Döhler
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 11:43
An: Ralf Prengel
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das Problem lässt sich relativ einfach erklären wo es her kommt.

Der Check winperf_if geht fälschlicher Weiße davon aus das Ihm unbekannte Pakete gleich fehlerhafte Pakete sind.

140 nic[18], # ifInDiscards

141 nic[20] + nic[22], # ifInErrors (Empfangene Pakete Fehler), + “Empfangene Paket unbekannt”

142 nic[-4], # ifOutOctets (Bytes gesendet)

Bei MS in der Doku heißt es auch nur “Verdächtig falls nicht nebensächlich” :slight_smile:

Der englische Original Name für den Counter “Received unknown protocol packet rate” beschreibt
bisl besser um was es geht.

Besser wäre hier ein eigener Wert und nicht das ganze den richtigen Fehlern zuzurechnen.

Wenn man sagt ich möchte auf den Counter verzichten dann einfach das “+ nic[22]” entfernen und gut is.

Gruß

Andreas

Am 13. März 2014 07:43 schrieb ralf.prengel@comline.de:

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Schöke, Karsten [mailto:Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de]

Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:18

An: Prengel, Ralf; checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

Betreff: AW: check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das deckt sich mit
http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512

Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster…

(und nur mit check_mk-winperf_if)

Danke.

Gruss

Ralf Prengel

Manager

Customer Care

Comline AG

Hauert 8

D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904

F +49 231 97575 257

M +49 151 10831 157

E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de

Vorstand Stephan Schilling

Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422


checkmk-de mailing list

checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de

Es kam schon Feedback, alle Anwesenden beraten darüber…

···

Von: Andreas
Döhler [mailto:andreas.doehler@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 13:24
An: Schöke, Karsten
Cc: Ralf Prengel; checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Danke Dir,

hatte schon eine Mail an die feedback Mail geschickt aber das dauert bisl länger bis es in Bearbeitung ist :slight_smile:

Am 13. März 2014 13:15 schrieb Schöke, Karsten Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de:

Ok, ich hab ein Ticket bei mk aufgemacht….

Von:
checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de [mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de]
Im Auftrag von Andreas Döhler
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 11:43
An: Ralf Prengel
Cc:
checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das Problem lässt sich relativ einfach erklären wo es her kommt.

Der Check winperf_if geht fälschlicher Weiße davon aus das Ihm unbekannte Pakete gleich fehlerhafte Pakete sind.

140 nic[18], # ifInDiscards

141 nic[20] + nic[22], # ifInErrors (Empfangene Pakete Fehler), + “Empfangene Paket unbekannt”

142 nic[-4], # ifOutOctets (Bytes gesendet)

Bei MS in der Doku heißt es auch nur “Verdächtig falls nicht nebensächlich” :slight_smile:

Der englische Original Name für den Counter “Received
unknown protocol packet rate” beschreibt bisl besser um was es geht.

Besser wäre hier ein eigener Wert und nicht das ganze den richtigen Fehlern zuzurechnen.

Wenn man sagt ich möchte auf den Counter verzichten dann einfach das “+ nic[22]” entfernen und gut is.

Gruß

Andreas

Am 13. März 2014 07:43 schrieb ralf.prengel@comline.de:

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Schöke, Karsten [mailto:Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de]

Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:18

An: Prengel, Ralf;
checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

Betreff: AW: check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das deckt sich mit
http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512

Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster…

(und nur mit check_mk-winperf_if)

Danke.

Gruss

Ralf Prengel

Manager

Customer Care

Comline AG

Hauert 8

D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904

F +49 231 97575 257

M +49 151 10831 157

E ralf.prengel@comline.de

www.comline.de

Vorstand Stephan Schilling

Aufsichtsrat Otto Prange (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422


checkmk-de mailing list

checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-de

Wurde gefixt:

http://git.mathias-kettner.de/git/?p=check_mk.git;a=commit;h=509a672e924616029239c8a85ea0ab8161d0698f

···

Von: checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de
[mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de] Im Auftrag vonSchöke, Karsten
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 13:31
An: ‘Andreas Döhler’
Cc: checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Es kam schon Feedback, alle Anwesenden beraten darüber…

Von: Andreas
Döhler [mailto:andreas.doehler@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 13:24
An: Schöke, Karsten
Cc: Ralf Prengel;
checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Danke Dir,

hatte schon eine Mail an die feedback Mail geschickt aber das dauert bisl länger bis es in Bearbeitung ist :slight_smile:

Am 13. März 2014 13:15 schrieb Schöke, Karsten Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de:

Ok, ich hab ein Ticket bei mk aufgemacht….

Von:
checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de [mailto:checkmk-de-bounces@lists.mathias-kettner.de]
Im Auftrag von Andreas Döhler
Gesendet: Donnerstag, 13. März 2014 11:43
An: Ralf Prengel
Cc:
checkmk-de@lists.mathias-kettner.de
Betreff: Re: [Check_mk (deutsch)] check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das Problem lässt sich relativ einfach erklären wo es her kommt.

Der Check winperf_if geht fälschlicher Weiße davon aus das Ihm unbekannte Pakete gleich fehlerhafte Pakete sind.

140 nic[18], # ifInDiscards

141 nic[20] + nic[22], # ifInErrors (Empfangene Pakete Fehler), + “Empfangene Paket unbekannt”

142 nic[-4], # ifOutOctets (Bytes gesendet)

Bei MS in der Doku heißt es auch nur “Verdächtig falls nicht nebensächlich” :slight_smile:

Der englische Original Name für den Counter “Received
unknown protocol packet rate” beschreibt bisl besser um was es geht.

Besser wäre hier ein eigener Wert und nicht das ganze den richtigen Fehlern zuzurechnen.

Wenn man sagt ich möchte auf den Counter verzichten dann einfach das “+ nic[22]” entfernen und gut is.

Gruß

Andreas

Am 13. März 2014 07:43 schrieb ralf.prengel@comline.de:

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Schöke, Karsten [mailto:Karsten.Schoeke@geobasis-bb.de]

Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:18

An: Prengel, Ralf;
checkmk-de@lists.mathias-kettner.de

Betreff: AW: check für BASP Virtual Adapter meldet Fehler

Das deckt sich mit
http://www.monitoring-portal.org/wbb/index.php?page=Thread&threadID=30512

Auch wir haben diese Probleme, aber nur wenn richtig Traffic im Netz ist, z.B. während des Backupfenster…

(und nur mit check_mk-winperf_if)

Danke.

Gruss

Ralf Prengel

Manager

Customer Care

Comline AG

Hauert 8

D-44227 Dortmund/Germany

T +49 231 97575 904

F +49 231 97575 257

M +49 151 10831 157

E ralf.prengel@comline.de