HP ILO Redfish -> Limits für FAN %?

Richtig.

Meiner Erfahrung nach (mit X 10.000 Systemen …).

Lüfter sollte man auch mal aus rein mechanischer Sicht betrachten. Was bedeutet das?

Nehmen wir mal an, wir haben in einem 19" Server 8 Hochleistungslüfter. Diese Lüfter saugen wörtlich nicht nur Luft an, sondern auch Staub und sonstigen Dreck. Ein durchaus gängiges Szenario ist, dass einzelne Lüfter stärker verschmutzen als andere.

Das Resultat ist eine verringerte Leistung, bis hin zum Ausfall. Fällt ein Lüfter aus, so ist das Piepkonzert in vollen Gange und eine “allgemeine” Meldung meckert rum das irgend etwas nicht stimmt.

Habe ich hingegen jeden einzelnen Lüfter sauber überwacht und dazu auch passende Dashboards im Einsatz, so sehe ich bereits (Buzzwort “proaktiv”) Tage vorher irgendwelche Ausreißer, die auf Lagerschäden bzw. Hemmung durch Dreck zurückzuführen sind. All das auch noch „Lüfter genau“.

Schwellwerte können nicht nur die Herstellervorgaben berücksichtigen, sondern auch (und insbesondere) bei der eigenen Extremwert-Analyse helfen.

Mag sich jetzt bisschen wild anhören, ist jedoch gängige Praxis in der Elektronik-Diagnose ➞ KFZ Bereich und Oszilloskop Diagnosen, hier wird oft sogar mittels Scope ein Problem in der Mechanik diagnostiziert.

Anyway, back to checkmk:
Jeden Lüfter aufnehmen und Schwellwerte definieren. Hat man keine, muss man sich annähern.

Kleines Beispiel Switche von Extreme-Networks: Hier meckerte checkmk stets rum, dass die Switche überhitzen, da die Schwellwerte bei 85° C anschlugen … es stellte sich heraus, dass lt. Hersteller irgendwas mit 105°C noch ok sei (ich hab die exakten Werte nicht mehr im Kopf, es war jedoch über 100°C).