Network discovery POE

Moin zusammen,
bisher konnte ich alles durch lesen herausbekommen. Diese Frage konnte ich mir leider nicht mehr selber beantworten:
Ich habe mehrere POE Switche von Mikrotik, wo ich auch gerne den Stromverbrauch etc. in Checkmk sehen möchte.
Ich habe verstanden, dass ich dazu das Check-Manual von pse_poe als Rule einbinden muss.
Ich verstehe nur nicht wie :flushed:
Danke
Chris

Einbinden musst hier nix. Das Problem scheint zu sein, dass die Mikrotik Geräte Ihre POE Daten nicht unter der OID bereitstellen welche vom Check pse_poe abgefragt werden.

Per snmpwalk kannst ja mal prüfen was unter folgenden OID bei deinem Gerät gefunden wird.

.1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1

Hier muss eine Tabelle zurückgegeben werden.

Danke Andreas,
ich habe herausgefunden das ich folgenden SNMP Walk machen muss:

.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.1 1 Numerierung
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.2 2
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.3 3
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.4 4
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.5 5
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.6 6
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.7 7
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1.8 8
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.1 ether1 Beschriftung
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.2 ether2
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.3 ether3
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.4 ether4
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.5 ether5
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.6 ether6
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.7 ether7
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2.8 ether8
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.1 1 PoE Out Status (disabled)
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.2 2 Poe Out Status(waitingForLoad)
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.3 3 PoE Out Status(poweredOn)
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.4 3
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.5 3
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.6 2
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.7 2
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3.8 4 PoE Out Status(overload)
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.1 0 Voltage V ( /10)
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.2 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.3 476
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.4 476
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.5 477
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.6 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.7 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4.8 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.1 0 Current mA
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.2 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.3 61
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.4 221
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.5 60
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.6 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.7 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5.8 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.1 0 Power W
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.2 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.3 30
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.4 103
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.5 24
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.6 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.7 0
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6.8 0

Hier noch der Auszug aus der Mikrotik MiB:
mtxrPOE 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15
mtxrPOETable 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1 no-access
Power Over Ethernet
mtxrPOEEntry 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1 no-access
mtxrPOEInterfaceIndex 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.1 objectindex no-access
mtxrPOEName 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.2 displaystring read-only
mtxrPOEStatus 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.3 integer read-only Enumeration: ‘disabled’: 1, ‘waitingForLoad’: 2, ‘poweredOn’: 3, ‘overload’: 4.
mtxrPOEVoltage 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.4 voltage read-only V
mtxrPOECurrent 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5 integer32 read-only mA
mtxrPOEPower 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.6 power read-only W

Kann man den pse_poe dublizieren und die OID’s tauschen?

eher nicht. Der Inhalt von deinen ODIs passt nicht 1:1 zu denen von pse_poe.

pse_poe fragt poe_max, poe_used und poe_status ab. Status ist bei dir anders belegt und max gibt es nicht. Im Ergebins kannst du nach einem passenden Plugin suchen (z.B. im Exchange) oder es läuft auf ein neues Plugin hinaus.

Doku dazu findest du hier Eigene Check-Plugins schreiben

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed. Contact an admin if you think this should be re-opened.