Rittal CMC III nach Update v2.5.0 SNMP Timeouts beim discovery

CMK version: 2.5.0p9
OS version: CMA 1.7.21

Error message:
inv_lldp_cache: Fetching data (SNMP walk cache cleared)
Executing BULKWALK (v2c) of “.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4” on MYDEVICE
ERROR: SNMP error 0/-24 (Timeout)

Problem
MIB Zweig .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 ist nicht vorhanden und führt zu Abbruch beim Discovery
(nicht alle Geräte)
Problem war in Version 2.4.0 nicht vorhanden

Lösung
SNMP section disablen: inv_lldp_cache

Das SNMP “Section disable” Problem sollte/muss man nach jedem Major CheckMK Update prüfen. Auf jeden Fall wenn man Geräte hat die so “miese” SNMP Stacks haben wie die Rittal CMC. Wenn ich Geräte habe welche bekannt sind für SNMP Probleme, kann auch ein Industrie Switch sein oder ähnliches, dann schau ich mir diese immer in einem Discovery auf der CLI an und entscheide welche Sektionen gar nicht dort versucht werden sollen.

Ist halt bisl Aufwand aber so lange es solche Hardware gibt bleibt einem nix anderes übrig.

Danke für den Hinweis. :+1:

Hallo!

Wenn Ihnen eine der Antworten bei der Lösung Ihrer Frage geholfen hat, markieren Sie diese Antwort doch als Lösung. Auf diese Weise bedanken Sie sich bei der Person, die Ihnen geholfen hat, und markieren die Frage gleichzeitig als gelöst. Das hilft wiederum anderen, die auf diese Frage stoßen.

Vielen Dank!