Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Folgendes Szenario: JEDES SNMP Gerät das in dieser CMK Instanz überwacht wird, liefert jeden 2. Zyklus 0 Werte. Also der SNMP Check läuft laut CMK erfolgreich durch, aber die Werte die zurück kommen sind jedoch = 0. (Interfaces, Diskio usw.)
Das ganze lässt sich dann in den Graphen beobachten und sieht wie folgt aus:
Hier ist eine fehlerhaft konfigurierte Regel “Schuld”.
Bitte mal die folgenden Regeln überprüfen.
Normal check interval for service checks - hier sollte in einem recht sauberen System nur eine Regel für “Check_MK HW/SW Inventory” existieren
Fetch intervals for SNMP sections - hier sollte möglichst gar keine Regel existieren oder nur eine für nicht Counter basierte Checks. Sollten Counter basierte Checks wie if64/interface usw. hier mit einer Regel vorhanden sein dann ist das der Grund für die “netten” Graphen
Der Check_MK Service arbeitet normal mit dem globalen “Normal check interval for service checks” wenn ich nun mein Gerät nur alle 2 Minuten prüfen will dann sollte auch nur dieser Interval angepasst werden.
Es ist nicht möglich den Check_MK Service jede Minute abzufragen und die Interface Werte nur alle 2 Minuten.
Das geht nur bei Checks, welche nur einen Status liefern.